비상발전기의 무부하 전압은 정상인데 부하를 연결하면 전압이 크게 떨어지는 이유는 무엇인가요?

비상발전기를 기동한 뒤 무부하 상태에서 측정한 전압은 정상인데, 실제 부하를 연결하면 전압이 크게 떨어지는 경우가 있습니다. 발전기의 전압조정장치 문제인지, 부하가 과도한 것인지 구분하기 위해서는 어떤 항목을 확인해야 하나요? 특히 전동기처럼 기동전류가 큰 부하를 연결할 때 주의할 점도 궁금합니다.

2개의 답변이 있어요!

  • 안녕하세요. 박현민 전기기능사입니다.

    부하 연결 후 전압이 크게 떨어진다면 발전기의 용량 부족, 전압조정장치 이상, 여자계통 문제 또는 부하의 기동전류가 원인일 수 있습니다. 특히 대형 전동기를 직접 기동하면 순간적인 전류 증가로 발전기 전압이 크게 낮아질 수 있습니다. 현장에서는 부하 투입 전후의 전압과 주파수, 발전기 전류, 부하 용량 및 전압조정장치의 작동 상태를 확인해야 합니다. 부하를 순차적으로 투입하고 기동 특성을 고려해 부하를 배분하면 전압 변동을 줄이는 데 도움이 되며, 발전기 정격을 초과하는 운전은 피해야 합니다.

    채택 보상으로 258베리 받았어요.

    채택된 답변
  • 안녕하세요. 김경환 전기기사입니다.

    비상발전기의 무부하 전압은 정상인데 부하를 연결하게 될 경우 전압이 크게 떨어진다면 발전기 용량 부족이나 AVR의 이상을 의심해 볼 수 있습니다. 먼저 부하 투입 전후의 전압과 전류를 비교하고, 발전기의 정격용량과 실제 부하가 적절한지 확인해야 합니다. 특히 전동기는 기동 수간 큰 전류가 흘러 전압 강하가 발생할 수 있으므로 기동 방식과 다른 부항의 동시 투입 여부도 점검해 보는게 필요합니다. 또한 발전기 권선과 접속부의 이상, 회전속도 변동도 확인해 보시면 좋습니다.