배전반에서 제어변압기의 온도를 정기적으로 측정하는 이유는 무엇인가요?

제어변압기는 큰 부하를 사용하는 설비가 아닌데도 정기적으로 표면 온도를 측정하는 경우가 있다고 들었습니다. 정상적으로 제어전압만 공급하고 있다면 온도를 크게 신경 쓰지 않아도 될 것 같은데 왜 지속적으로 관리하는지 궁금합니다. 실제 현장에서는 온도가 높아지면 어떤 이상을 의심하는지도 알고 싶습니다.

4개의 답변이 있어요!

  • 안녕하세요. 최광민 전기기사입니다.

    제어변압기 온도가 상승하면 과부하나 권선 열화 단자 접촉불량 내부절연 열화 등을 의심할 수 있습니다. 초기에는 출력전압이 정상이어도 시간이 지나면서 절연성능이 저하될 가능성이 있습니다. 현장에서는 열화상 카메라와 온도계를 이용하여 표면 온도를 정기적으로 측정하고 출력 전압과 운전전류를 함께 확인하여 이상여부를 판단합니다.

    채택 보상으로 226베리 받았어요.

    채택된 답변
  • 안녕하세요. 최정훈 전기기사입니다.

    온도를 측정하는 가장 큰 이유는 제어 회로의 숨은 과부하나 변압기 자체의 열화를 미리 알아채기 위해서죠. 왜냐하면은 변압기는 작아도 제어 전원이 계속 흐릅니다. 그래서 내부 층간 단락이나 릴레이의 코일 합선이 생길 수가 있죠. 그러면 바로 열이 나서 알 수가 있습니다. 그래서 전압이 정상이라고 하더라도 열을 방치하면은 변압기가 소전되면서 배전반 전체가 멈추게 되는 일이 일어날 수 있습니다.

    현장에서는 표면의 온도가 올라가면 외부 제어 부하 합선이나 변압기의 절연 열화를 먼저 의심해야 됩니다. 마그네트나 솔레노이드 밸브 코일이 상해서 전류를 많이 잡아먹습니다. 그러면 변압기의 온도가 급격하게 튀기 때문이죠. 거기다가 변압기 철심이나 권선 절연이 떨어져도 자체적인 발열이 심해집니다. 그래서 결론은 열화상 카메라로 온도를 꼭 점검하시고 사전에 사고를 막으시는 게 중요하다고 말씀드리고 싶네요.

  • 안녕하세요. 김경환 전기기사입니다.

    제어변압기의 온도를 정기적으로 측정하는 이유는 고장으로 이어질 만한 이상이 있는지 여부를 사전에 확인하기 위함 예방 점검이라고 보시면 될 것 같습니다. 제어변압기도 전류가 흐르는 동안 내부에서 열이 발생하게 되는데 특히 연결된 제어기기가 많을 수록 정격 에 가까워지거나 넘어가게 되면 권선에서 발생하는 열이 증가할 수 있습니다.

  • 안녕하세요. 박준희 전기기사입니다.

    배전반 제어변압기의 온도 측정은 절연 열화 방지와 사고 예방을 위함입니다. 고온 발생 시 내부 권선 단락, 접속부 접촉 불량, 과부하 등을 의심할 수 있어 정기 관리가 필수적입니다.

    감사합니다.