전동기 정지 명령을 내렸는데도 전력계에 일정한 유효전력이 계속 표시되는 이유는 무엇인가요?

MCC 판넬에서 전동기의 정지 명령을 내리고 접촉기가 정상적으로 떨어진 것을 확인했는데도 전력계에는 소량의 유효전력이 계속 표시되는 경우가 있습니다. 전동기는 회전하지 않고 운전 표시등도 꺼져 있어 실제 부하는 정지한 것으로 보이지만, 계측 화면의 kW 값은 0으로 내려가지 않습니다. 전력계의 측정 분해능이나 표시 갱신 주기, CT와 전압 입력의 결선 상태, 계측 회로에 연결된 다른 부하 등이 영향을 줄 수 있을까요? 특히 전동기 주회로는 차단되었지만 제어전원이나 보조회로는 살아 있는 경우, 전력계가 표시하는 값이 실제 전동기 소비전력인지 다른 회로의 전력인지 어떻게 구분해야 하나요? 현장에서는 어떤 항목을 확인하는 것이 좋을까요?

2개의 답변이 있어요!

  • 안녕하세요. 박현민 전기기능사입니다.

    전동기를 정지했는데 전력계에 소량의 유효전력이 계속 표시된다면 실제로 전력이 소비되는 상태인지, 계측 방식이나 표시 특성에 따른 값인지 확인해야 합니다. 먼저 전력계가 전동기 주회로만 측정하는지, 제어전원이나 다른 부하가 포함된 공통 회로를 측정하는지 도면을 통해 확인합니다. 전동기 주회로가 차단되어도 전력계의 전압 입력은 유지될 수 있으며, 계측기의 표시 분해능이나 영점 처리, 측정값 갱신 방식에 따라 작은 값이 남아 보일 수 있습니다. CT와 전압 입력의 결선이 잘못되었거나 상별 위상 관계가 적절하지 않은 경우에도 실제 상태와 다른 전력값이 표시될 수 있습니다. 점검할 때는 접촉기 주접점의 상태와 전동기 회로의 전류, 전력계의 측정 대상, 정지 전후의 유효전력 변화를 함께 확인하는 것이 좋습니다. 가능하다면 적절한 전력분석기로 동일 회로를 측정해 값을 비교하면 계측기 표시 문제와 실제 소비전력을 구분하는 데 도움이 됩니다. 다만 전동기가 정지했다고 해서 모든 회로의 전원이 차단된 것은 아니므로, 전압이 남아 있는 단자나 제어회로를 임의로 만지지 말고 도면과 안전 절차에 따라 확인해야 합니다.

    채택 보상으로 386베리 받았어요.

    채택된 답변
  • 안녕하세요. 이대길 전기기능사입니다.

    모터는 멈췄어도 계측기 전원이 연결되어 있거나 다른 제어 기기들이 전기를 쓰고 있으면 숫자가 계속 뜰 수 있어요 전선에 전류가 실제로 흐르는지 확인하고 계측기 연결 상태를 살펴보면 다른 회로의 전력인지 쉽게 알 수 있답니다