아하요요

아하요요

채택률 높음

변압기에서 이상적인 변압비와 실제 측정 변압비가 다르면 무엇을 확인해야 하나요?

변압기의 1차와 2차 전압을 측정해 계산한 변압비가 명판에 표시된 값과 다르게 나타나는 경우가 있습니다. 이러한 차이가 발생하는 원인은 무엇이며, 변압기 이상 여부를 판단하기 위해 어떤 항목을 점검해야 하나요?

2개의 답변이 있어요!

  • 안녕하세요. 박현민 전기기능사입니다.

    측정한 변압비가 명판과 다르다면 측정 오차, 탭 절환 위치, 측정 조건 또는 권선 이상 등을 확인해야 합니다. 먼저 측정기의 정확도와 측정 방법을 확인하고, 변압기의 탭 위치가 명판의 기준 조건과 일치하는지 살펴봐야 합니다. 전압 측정값만으로 고장을 단정하지 말고 필요하면 정전 후 전문 장비로 권선비 시험과 권선 저항 시험을 실시해야 합니다. 시험 전에는 전원을 차단하고 잔류전하와 유도전압에 대한 안전 조치를 수행해야 합니다.

    채택 보상으로 214베리 받았어요.

    채택된 답변
  • 안녕하세요. 김경환 전기기사입니다.

    변압비가 명판과 다르게 측정이 되면 먼저 탭 전환 위치, 측정기 정확도, 1차 전압의 안정성을 확인해 보시기 바랍니다. 부하가 연결된 상태에서는 권선 저항과 누설 임피던스 때문에 실제 전압비가 이상적인 값과 조금은 달라질 수 있습니다. 차이가 크다면 권선의 단락, 손상이나 결선 오류 가능성도 존재하며 정확한 판단을 위해서는 정전 후 적정한 시험 장비로 변압비와 권선 상태를 점검하고, 명판 및 시험 성적서와 비교해야 합니다.