전기설비에서 누전차단기가 동작하지 않았는데도 접지선에 전류가 흐를 수 있는 이유는 무엇인가요?

전기설비를 점검하다 보면 누전차단기가 동작하지 않고 설비도 정상적으로 운전되는 상태에서 접지선에 전류가 측정되는 경우가 있습니다. 접지선은 고장전류가 흐를 때 사용하는 것으로 알고 있는데, 정상 운전 중에도 전류가 흐를 수 있는 이유가 궁금합니다. 이런 전류가 정상적인 누설전류인지 실제 절연 이상인지 판단하려면 어떤 부분을 확인해야 하나요?

1개의 답변이 있어요!

  • 안녕하세요. 박현민 전기기능사입니다.

    접지선에 전류가 측정된다고 해서 반드시 절연 고장이 발생했다고 단정할 수는 없습니다. 인버터나 전자기기의 전자파 필터에 포함된 콘덴서를 통해 정상 운전 중에도 미소한 누설전류가 흐를 수 있으며, 케이블과 설비의 정전용량 때문에 전류가 발생하기도 합니다. 반면 절연 열화나 배선 오류로 인해 위험한 누설전류가 흐르는 경우도 있으므로 측정값과 설비 조건을 함께 확인해야 합니다. 누설전류 측정용 클램프미터로 접지선 전류를 확인하고, 설비별 전류와 절연 상태를 비교하는 것이 좋습니다. 접지선을 임의로 분리해 원인을 확인해서는 안 됩니다.