배선용 차단기(MCCB)는 평소에는 거의 조작하지 않는 경우가 많은데, 정기점검 시에는 일부러 여러 번 ON·OFF 시험을 실시한다고 들었습니다. 현재 정상적으로 사용 중이라면 굳이 조작할 필요가 없을 것 같은데 왜 이런 시험을 하는지 궁금합니다. 실제 현장에서는 어떤 이상을 확인하기 위한 것인지 알고 싶습니다.
mccb는 장기간 같은 상태로 유지되면 내부 기계장치가 굳거나 윤활 성능이 저하될 수 잇씁니다. 정기적인 개폐시험을 통해 조작기구가 원할하게 작동하는지 확인하고 이상 소음 이나 걸림 현상이 잇는지 점검할 수 있씁니다. 현장에서는 개페시험과 함꼐 트립 시험 단자 발열 체결상태도 확인하여 비상 상황에서 차단기가 정상적으로 동작할 수 있도록 예방정비를 실시합니다.
MCCB는 평소 거의 조작하지 않기 때문에 정기적으로 동작 상태를 점검하는 것이 중요한데요. 장시간 움직이지 않으면 내부 기계적인 연결부나 작동기구가 뻑뻑해지거나 동작이 원활하지 않을 수도 있기 때문 인데요. 정기적인 점검을 통해서 실제 사고가 발생했을 때 차단기가 제대로 동작할 수 있는 상태인지 미리 확인 하는 거라고 보시면 됩니다.