자동화재탐지설비의 수신부 설치 제외장소?
소방에서 사용하는 자동화재탐지설비의 수신부를 설치할 때 굉장한 주의가 필요할 듯 한데요. 수신부 설치할 때 제외되는 장소가 있을까요?
55글자 더 채워주세요.
3개의 답변이 있어요!
전문가 답변 평가답변의 별점을 선택하여 평가를 해주세요. 전문가들에게 도움이 됩니다.
안녕하세요. 양동선 전기기사입니다.
설치제외 장소로는
가연성 증가나 먼지 등이 체류하는 곳
화학류 제조나 저장하는 곳
습도가 높은 곳
온도 변화가 급격한 곳
대전류나 고주파 영향을 받는 곳
안녕하세요. 전기기사 취득 후 현업에서 일하고 있는 4년차 전기 엔지니어 입니다.
자동화재탐지설비의 수신부는 신호를 수집하고 알람을 작동시키는 중요한 역할을 하기 때문에 설치 장소에 주의를 기울여야 합니다. 수신부는 통신 장애가 발생할 가능성이 높은 장소, 예를 들어 무선 통신이나 전자파 간섭이 심한 지역에 설치를 피해야 하며, 온도나 습도 변화가 심해 장비 신뢰성에 영향을 줄 수 있는 환경도 피해야 합니다. 물리적 접근이 어려운 장소에 두어 유지보수를 힘들게 하는 것도 문제가 될 수 있으니, 이러한 점을 유의해 설치하시면 좋겠습니다.
제 답변이 도움이 되셨길 바랍니다.
안녕하세요. 이대길 전기기능사입니다.
자동 화재 탐지 설비에 수신기는 사람이 상주를 해야 하는데요 습하거나 시끄러워서 바로 발신기의음을 확인하지 못하는 것은 설치할 의미가 없겠지요