오로라맨

오로라맨

채택률 높음

배전반의 전류계가 부하를 차단한 뒤에도 전류를 표시하는 이유는 무엇인가요?

배전반에서 부하를 차단했는데도 전류계가 0을 표시하지 않고 작은 전류값을 계속 나타내는 경우가 있습니다. 계측기 자체의 오차나 변류기(CT) 결선 문제, 다른 회로의 영향 등이 원인일 수 있는데, 실제 전류가 흐르는지 확인하려면 어떤 점검이 필요한가요?

2개의 답변이 있어요!

  • 안녕하세요. 박현민 전기기능사입니다.

    부하를 차단한 뒤에도 전류가 표시된다면 계측기의 영점 오차나 변류기 결선 상태, 계기 설정을 먼저 확인해야 합니다. 전류계가 다른 회로의 변류기 신호를 받고 있거나 계측 회로에 이상이 있어도 표시값이 남을 수 있습니다. 적절한 전류계로 실제 부하 전류를 교차 측정하고 회로도에 따라 계측 배선을 확인하는 것이 좋습니다. 변류기 2차측은 개방될 경우 위험한 고전압이 발생할 수 있으므로 임의로 분리하지 말고 안전 절차에 따라 점검해야 합니다.

    채택 보상으로 222베리 받았어요.

    채택된 답변
  • 안녕하세요. 김경환 전기기사입니다.

    배전반의 전류계가 부하 차단 후에도 전류를 표시하는 원인은 계측기 오차, 변류기 결선 이상, 신호의 간섭 또는 실제 잔류 부하 등으로 인해서 나타날 수 있습니다. 먼저 클램프미터로 해당 회로의 전류를 별도로 측정해 전류계 표시값과 비교해야 합니다. 실제 전류가 거의 없다면 변류의 결선 상태와 접속 단자, 계측기의 영점 및 설정값을 확인해 보시기 바랍니다. 또한 차단한 회로가 맞는지, 다른 부하나 병렬회로의 전류가 측정에 영향을 주는지도 점검하시는게 좋습니다.