전기설비에서 차단기의 정격전류보다 낮은 전류가 흐르는데도 차단기가 트립되는 이유는 무엇인가요?

배전반에서 차단기의 정격전류가 30A인 회로를 점검했는데 부하 운전 중 측정되는 전류는 20A 정도로 정격보다 낮습니다. 그런데도 일정 시간 운전하면 차단기가 트립되는 현상이 발생합니다. 전류가 정격전류보다 낮다면 차단기가 계속 유지되어야 할 것 같은데 이런 현상이 나타나는 이유가 궁금합니다. 전류 측정조건이나 차단기 자체의 상태도 영향을 줄 수 있을까요?

2개의 답변이 있어요!

  • 안녕하세요. 이대길 전기기능사입니다.

    정격전류보다 낮은 20A가 흘러도 판넬 안이 너무 뜨겁거나, 차단기가 오래되어 열이 나거나 순간적으로 높은 전류가 겹치면 차단기가 오동작해 떨어진단다

  • 안녕하세요. 김경환 전기기사입니다.

    차단기의 정격전류가 30A이고 측정 전류가 20A여도 차단기가 트립이 될 수 있습니다. 순간적인 과전류, 접속부 발열, 차단기 노후화 또는 주변 온도 상승 등이 원인이 될 수 있습니다. 특히 전류를 측정한 순간에는 20A였더라도 기동 시 순간적으로 큰 전류가 흐르거나, 특정 시간대에 부하가 증가했을 가능성이 있습니다. 또한 단자 접촉 불량이나 차단기 내부 열화로 인해 비정상적인 발열이 발생할 수도 있습니다.