아하요요

아하요요

채택률 높음

전기설비의 절연저항 측정 전에 전원을 차단해야 하는 이유는 무엇인가요?

전동기나 케이블의 절연 상태를 확인할 때 절연저항계를 사용합니다. 측정 전에 전원을 차단하고 설비를 분리해야 하는 이유는 무엇이며, 측정할 때 주의할 점은 무엇인가요?

2개의 답변이 있어요!

  • 안녕하세요. 박현민 전기기능사입니다.

    절연저항계는 시험전압을 인가해 절연 상태를 확인하므로 전원이 살아 있는 상태에서 측정하면 감전이나 계측기 손상 위험이 있습니다. 측정 전에는 전원을 차단하고 무전압을 확인한 뒤, 인버터나 PLC 등 전자기기가 시험전압에 노출되지 않도록 필요한 회로를 분리해야 합니다. 측정 후에는 케이블과 권선에 남은 전하를 방전하고, 측정 대상과 시험전압에 맞는 절차를 따라야 합니다.

    채택 보상으로 268베리 받았어요.

    채택된 답변
  • 안녕하세요. 김경환 전기기사입니다.

    절연저항계는 높은 직류 전압을 인가해 절연 상태를 측정하므로, 전원이 연결된 상태에서는 감전이나 계측기 손상이 발생 할 수 있습니다. 또한 전가기기나 PLC, 인버터 등이 연결되어 있으면 시험전압으로 인해 부품이 손상될 가능성도 있구요. 따라서 측정 전에는 전원을 차단하고 검전으로 무전압을 확인한 뒤 측정 대상 설비를 분리해야 합니다. 측정 후에는 케이블이나 권선에 남아 있는 전하를 충분히 방전해 줍니다.