전기설비에서 절연저항 측정 전에 전자기기를 분리해야 하는 이유는 무엇인가요?

전동기나 케이블의 절연 상태를 확인하기 위해 절연저항계를 사용할 때, 회로에 연결된 인버터나 PLC 같은 전자기기를 분리해야 하는 경우가 있습니다. 절연저항 측정은 전선과 대지 사이의 절연 상태를 확인하는 작업인데, 전자기기가 연결되어 있으면 측정값이 부정확해지거나 기기가 손상될 수 있다고 합니다. 어떤 원리로 문제가 발생하며 측정 전에는 무엇을 확인해야 하나요?

1개의 답변이 있어요!

  • 안녕하세요. 김경환 전기기사입니다.

    절연저항계는 일반 테스터기보다 높은 직류전압을 인가해 절연 상태를 확이하게 됩니다. 이 때 인버터나 PLC 같은 전자기기가 연결되어 있으면 내부 반도체 소자와 전자회로가 시험 전압을 견디지 못해 손상 될 수 있습니다. 또한 내부 보호회로나 필터의 영향으로 측정값이 실제 절연 상태와 다르게 나타날 수 있습니다. 따라서 측정 전에는 전원을 차단하고 무전압을 확인한 뒤 인버터, PLC, 센서 등 전자기기를 분리하고 적절한 시험 전압을 선택해야 합니다. 측정 후에는 잔류 전하를 방전하고 안전을 확인해야 합니다.