로사오빠야

로사오빠야

채택률 높음

전기설비에서 서지보호장치(SPD)가 설치되어 있어도 전자기기가 손상될 수 있는 이유는 무엇인가요?

제어반이나 통신설비에 서지보호장치가 설치되어 있는데도 낙뢰나 전원 이상이 발생한 뒤 PLC, 계측기 등의 전자기기가 고장 나는 경우가 있습니다. 서지보호장치는 순간적으로 발생하는 과전압을 억제하는 장치로 알고 있는데, 설치되어 있어도 기기가 손상될 수 있는 이유가 궁금합니다. 현장에서는 어떤 부분을 확인해야 하나요?

2개의 답변이 있어요!

  • 안녕하세요. 박현민 전기기능사입니다.

    서지보호장치는 순간적인 과전압을 제한해 설비를 보호하지만 모든 서지를 완전히 제거하는 장치는 아닙니다. 보호장치의 정격이나 설치 위치가 적절하지 않거나 접지선이 길고 접속 상태가 불량하면 잔류전압이 커져 전자기기가 손상될 수 있습니다. 또한 전원선뿐 아니라 통신선이나 신호선을 통해 서지가 유입될 수도 있습니다. 따라서 SPD의 상태 표시와 정격, 접지 연결, 보호 대상까지의 배선 길이를 확인하고 필요한 경우 신호선용 보호장치도 검토하는 것이 좋습니다.

    채택 보상으로 222베리 받았어요.

    채택된 답변
  • 안녕하세요. 김경환 전기기사입니다.

    SPD가 설치되어 있다고 하더라도 전자기기가 손상되는 이유는 서지전압을 완전히 없애는 것이 아니라 일정 수준으로 낮추는 장치이기 때문 입니다. 낙뢰 서지가 SPD의 보호 용량을 초과하거나 접지선이 길어 잔류전압이 커지게 되면 기기에 과전압이 전달될 수 있습니다. 또한 전원선뿐 아니라 통신선이나 신호선을 통해서도 서지가 유입되는 경우도 있습니다. SPD의 용량과 상태, 접지 및 배선 길이, 전원선과 통신선의 보호 여부를 함께 확인해 보시는 것이 좋습니다.