전기설비의 절연저항을 측정할 때 전자기기를 분리해야 하는 이유는 무엇인가요?

전기설비의 절연상태를 확인하기 위해 절연저항계를 사용하려고 하는데, 현장에서는 PLC나 인버터 같은 전자기기를 회로에서 분리한 후 측정하라고 합니다. 절연저항계는 일반 테스터와 달리 높은 전압을 인가한다고 하는데, 측정 전에 전자기기를 분리해야 하는 이유는 무엇인가요?

2개의 답변이 있어요!

  • 안녕하세요. 박현민 전기기능사입니다.

    절연저항계는 일반적인 전압계와 달리 높은 직류 시험전압을 회로에 인가해 절연상태를 확인합니다. PLC, 인버터, 전원공급장치처럼 내부에 반도체 소자나 전자회로가 포함된 장비에 시험전압이 그대로 인가되면 내부 소자가 손상될 수 있습니다. 따라서 절연저항을 측정할 때는 제조사에서 허용하는 측정방법을 확인하고 전자기기를 분리한 상태에서 전원선이나 모터, 케이블 등의 절연상태를 별도로 측정하는 것이 안전합니다.

    채택 보상으로 190베리 받았어요.

    채택된 답변
  • 안녕하세요. 이대길 전기기능사입니다.

    절연저항계는 일반 테스터와 달리 누전을 찾기 위해 $250\text{V} \sim 1000\text{V}$에 달하는 높은 전압을 강하게 쏘아 보내기 때문입니다 PLC나 인버터 같은 정밀 전자기기는 정격 전압이 낮아 이 높은 전압을 견디지 못하고 내부 반도체 부품이 타서 고장 날 수 있으므로 측정 전에 미리 분리해야 합니다