아하요요

아하요요

채택률 높음

배전반에서 PLC 출력 릴레이의 동작음을 확인하는 이유는 무엇인가요?

PLC 출력 릴레이는 출력 LED만 정상적으로 점등되면 문제가 없을 것 같았습니다. 그런데 실제 현장에서는 릴레이가 동작할 때 나는 소리도 함께 확인한다고 들었습니다. 단순한 소리인데 왜 중요한 점검 항목인지 궁금합니다. 실제 현장에서는 어떤 이상을 판단할 수 있는지도 알고 싶습니다.

2개의 답변이 있어요!

  • 안녕하세요. 박현민 전기기능사입니다.

    릴레이의 동작음은 내부 가동 접점이 정상적으로 움직이는 지를 확인할 수 잇는 간단하면 서도 효과적인 점검 방법입니다. 평소보다 동작음이 약하거나 불규칙하면 코일 흡입력 저하나 잡점걸림, 내부 기계장치의 마모를 의심할 수 있습니다. 현장에서는 동작음과 함꼐 출력 led 접점 도통 상태 부하 동작여부를 함꼐 확인합니다. 이러한 점검을 통해 릴레이의 초기 이상을 조기에 발견하고 자동제어 시스템의 신뢰성을 높일 수 잇습니다.

    채택 보상으로 170베리 받았어요.

    채택된 답변
  • 안녕하세요. 김종식 전기기사입니다.

    Plc출력 릴레이의 동작음을 확인하는 이유는 led점등과 실제 기계식 접점 동작이 항상 같은 것은 아니기 때문입니다.

    출력 LED는 PLC가 출력 명령을 내리고 있다는 뜻에 가깝습니다. 하지만 릴레이가 노후되거나 코일 전압이 부족하거나 내부 기구가 걸리면 LED는 켜져 있어도 접점이 제대로 움직이지 않을 수 있습니다. 이때 정상적인 릴레이는 보통 “딸깍” 하는 일정한 동작음이 나지만, 이상이 있으면 소리가 약하거나 늦게 나거나, “따다닥”처럼 반복되는 채터링 소리가 날 수 있습니다.

    현장에서는 이런 소리를 통해 릴레이 코일 흡입 불량, 전압 불안정, 접점 채터링, 기계적 걸림, 릴레이 노후 등을 빠르게 의심할 수 있습니다. 다만 소리만으로 정상 여부를 확정할 수는 없기 때문에 출력 LED, 코일 전압, 접점 전압, 실제 부하 동작도 함께 확인합니다.

    즉, 릴레이 동작음은 실제 내부 기구가 정상적으로 붙고 떨어지는지를 빠르게 확인하는 보조 점검 수단이라고 이해하면 됩니다.