아하요요

아하요요

채택률 높음

오수펌프를 교번 운전하도록 설정했는데 한 대의 펌프만 반복해서 작동하는 이유는 무엇인가요?

오수처리 시설에서 두 대의 펌프를 교대로 운전하도록 설정했지만 특정 펌프만 계속 작동하는 경우가 있습니다. PLC 설정이나 타이머 문제뿐 아니라 수위 신호와 펌프 고장 상태도 영향을 줄 수 있는데, 현장에서는 어떤 항목부터 확인해야 하나요?

1개의 답변이 있어요!

  • 안녕하세요. 최광민 전문가입니다.

    교번 운전이 되지 않는다면 먼저 자동 운전 모드인지 확인하고 PLC의 교번 제어 조건과 타이머 설정을 점검해야 합니다. 한쪽 펌프에 고장 신호가 입력되거나 과부하 계전기가 동작하면 정상적인 교번 운전 대신 다른 펌프만 선택될 수 있습니다. 수위 센서와 운전 선택 스위치, 제어 회로의 신호 상태도 함께 확인해야 합니다. 원인을 찾기 위해 보호장치를 임의로 해제하지 말고 제어반의 알람과 운전 기록을 활용하는 것이 좋습니다.

    채택 보상으로 206베리 받았어요.

    채택된 답변