전동기 정지 후에도 인버터의 출력 주파수가 0Hz로 떨어지지 않는 이유는 무엇인가요?

인버터로 구동하는 전동기에 정지 명령을 내렸는데도 표시창의 출력 주파수가 0Hz가 되지 않고 낮은 주파수에 머무르는 경우가 있습니다. 운전 명령은 해제된 상태인데도 주파수가 남아 있으면 전동기가 계속 구동되는 것은 아닌지 혼란스러울 수 있습니다. 이러한 현상이 발생하는 원인은 무엇이며, 실제 전동기가 정지했는지 판단하려면 어떤 항목을 확인해야 하나요?

2개의 답변이 있어요!

  • 안녕하세요. 박현민 전기기능사입니다.

    인버터의 정지 명령 이후에도 출력 주파수가 0Hz가 되지 않는다면 정지 방식, 제어 설정 또는 표시값의 의미를 먼저 확인해야 합니다. 감속시간이 길게 설정되어 있거나 정지 방식이 프리런 정지가 아닌 감속 정지로 설정되어 있으면 출력 주파수가 서서히 감소할 수 있습니다. 또한 표시창에 현재 출력 주파수가 아닌 주파수 지령값이나 설정값이 표시되고 있을 가능성도 있습니다. 먼저 운전 명령과 주파수 지령, 실제 출력 주파수, 출력전류를 구분해 확인하고, 정지 후에도 출력이 유지되는 원인이 외부 운전 신호나 통신 명령 때문인지 점검해야 합니다. 전동기가 정지한 것처럼 보여도 인버터 내부에는 위험한 직류전압이 남아 있을 수 있으므로 표시값만으로 안전하다고 판단해서는 안 됩니다. 내부 점검이 필요하다면 전원을 차단하고 제조사가 지정한 방전 대기시간을 지킨 뒤 잔류전압을 확인해야 합니다.

    채택 보상으로 230베리 받았어요.

    채택된 답변
  • 안녕하세요. 김경환 전기기사입니다.

    인버터의 출력 주파수가 0Hz로 떨어지지 않는 이유는 정지 방식이나 제어 설정, 표시값의 종류에 따라서 실제 출력 상태와 화면 표시가 다를 수 있기 때문 입니다. 직류제동이나 정지 유지 기능이 작동하거나, 주파수 지령값을 표시하고 있다면 정지 명령 후에도 주파수가 남아 보일 수 있습니다. 먼저 화면에 표시되는 값이 출력 주파수인잊 주파수 지령값인지 확인하고 운전상태와 출력 전류, 정지 관련 파라미터를 점검해 보는 것이 필요합니다.