누전차단기는 정상인데 절연저항 측정값이 계속 낮게 나오는 이유가 뭘까요?

설비가 정상적으로 운전되고 있고 누전차단기도 트립하지 않는데 정기점검에서 절연저항을 측정하면 다른 회로보다 낮게 나오는 경우가 있더라고요. 차단기가 떨어지지 않으면 절연 상태도 정상이라고 생각하기 쉬운데 둘은 별개인지, 절연저항이 낮을 때 어느 부분부터 찾아봐야 하는지 궁금합니다.

1개의 답변이 있어요!

  • 안녕하세요. 최광민 전기기사입니다.

    누전차단기가 트립하지 않는다고 절연 상태가 완전히 정상이라고 볼 수는 없습니다. 누설전류가 차단기의 동작전류보다 작으면 차단기가 떨어지지 않을 수 있기 때문입니다. 절연저항이 낮다면 부하를 분리하면서 회로를 구간별로 측정해 어느 설비에서 값이 낮아지는지 확인하는 것이 좋습니다. 특히 습기가 많은 장소의 모터, 히터, 옥외 배선 등은 우선적으로 확인할 필요가 있습니다.