PLC의 아날로그 출력 모듈에서 4~20mA 신호가 출력되는데도 현장 제어밸브가 끝까지 열리지 않는 이유는 무엇인가요?

PLC에서 제어밸브의 개도를 조절하기 위해 4~20mA 아날로그 출력 신호를 사용하고 있습니다. PLC 모니터에서는 출력값이 정상적으로 증가하고 전류도 측정되지만, 실제 밸브는 지령한 위치까지 열리지 않는 경우가 있습니다. 이러한 현상은 PLC 프로그램의 문제인지, 밸브 구동기의 문제인지 구분하기 어렵습니다. 현장에서 원인을 단계적으로 확인하려면 어떤 항목을 점검해야 하나요?

2개의 답변이 있어요!

  • 안녕하세요. 박현민 전기기능사입니다.

    PLC의 아날로그 출력 신호가 정상이어도 밸브가 지령한 위치까지 움직이지 않는다면 신호 전달 경로와 구동기, 밸브 기계부를 순서대로 확인해야 합니다. 먼저 PLC의 출력 범위와 스케일링이 실제 밸브의 4~20mA 입력 범위에 맞는지 확인하고, 현장 단자에서 실제 출력전류가 지령값과 일치하는지 측정합니다. 전류가 정상인데도 밸브가 충분히 열리지 않으면 구동기의 설정, 전원 공급, 입력 신호의 동작 방향, 스트로크 제한 및 밸브 스템의 걸림 등을 점검해야 합니다. 또한 밸브 포지셔너가 설치되어 있다면 입력 신호와 실제 개도 피드백이 일치하는지도 확인해야 합니다. 출력전류가 정상이라는 사실만으로 제어 시스템 전체가 정상이라고 판단할 수 없으며, 지령값과 실제 위치 피드백을 비교하면 고장 지점을 좁히는 데 도움이 됩니다.

    채택 보상으로 240베리 받았어요.

    채택된 답변
  • 안녕하세요. 김경환 전기기사입니다.

    PLC 출력값이 정상인데 제어밸브가 끝까지 열리지 않는다면 신호 전달 문제나 구동기 이상, 밸브 자체의 기계적인 문제가 있을 수 있습니다. pLC 출력 모티너 값과 실제 출력 전류가 일치하는지 확인하고, 배선 단선이나 접촉 불량, 입력 신호 설정 오류가 없는 점검이 필요 합니다. PLC 화면의 출력값만으로 밸브가 정상이라고 판단하기 보다는 실제 전류부터 구동기와 밸드 순서로 점검해 보는 것이 중요 합니다.