오로라맨

오로라맨

채택률 높음

배전반에서 상간 전압은 정상인데 선간 전류가 서로 다르게 측정되는 이유는 무엇인가요?

삼상 전원을 사용하는 배전반에서 각 상의 선간 전압은 정상 범위에 있지만 전류를 측정하면 R상, S상, T상의 전류가 서로 다르게 나타나는 경우가 있습니다. 이러한 전류 불평형은 단상 부하의 분포나 전동기 이상과 관련될 수 있다고 합니다. 전압이 정상인데도 전류 불평형이 발생하는 주요 원인은 무엇이며, 현장에서는 어떤 순서로 점검해야 하나요?

2개의 답변이 있어요!

  • 안녕하세요. 박현민 전기기능사입니다.

    삼상 배전반에서 전압은 정상인데 상별 전류가 다르면 단상 부하가 특정 상에 집중되어 있거나, 삼상 전동기의 권선 이상과 부하 불균형 등이 원인일 수 있습니다. 접속부의 접촉 불량이나 전력전자 장비의 비선형 부하도 전류 분포에 영향을 줄 수 있습니다. 점검할 때는 먼저 각 상의 전류를 동일한 운전 조건에서 측정하고, 연결된 부하의 종류와 용량, 상별 부하 분배 상태를 확인해야 합니다. 전동기가 연결되어 있다면 전동기 단자 전압과 권선 상태, 운전 중 소음과 발열도 함께 살펴볼 수 있습니다. 전류 불평형이 지속되면 특정 상의 발열과 전동기 과열이 발생할 수 있으므로 원인을 찾아 부하를 재분배하거나 고장 부위를 수리해야 합니다.

    채택 보상으로 254베리 받았어요.

    채택된 답변
  • 안녕하세요. 김경환 전기기사입니다.

    3상 전원의 전압이 정상이라고 하더라도 상별 부하가 불균형하거나 특정 설비에 전류가 집중이 될 경우 전류 불평형이 발생할 수 있습니다. 단상 부하가 한 상에 몰리거나 전동기 권선이 이상이 있거나 접속부의 접촉 불량이 주요 원인이 될 수 있습니다. 현장에서 점검 시 먼저 각 상의 전류는 측정하고 각 상에 연결된 부하의 분포와 운전 상태를 확인해 보시기 바랍니다. 그리고 전동기가 연결되어 있다면 권선 저항과 절연 상태, 단자 접속 상태도 점검이 필요 합니다. 전류 불평형을 방치하게 되면 특정 상의 과열과 전동기 발열 증가로 이어질 수 있으므로 원인을 찾아 조치 하시기 바랍니다.