변압기 권선 온도가 주변 온도보다 비정상적으로 높아지는 원인은 무엇인가요?

변압기는 부하가 증가하면 권선에서 열이 발생하지만, 부하가 크지 않은데도 권선 온도가 높게 나타나는 경우가 있다고 들었습니다. 냉각장치가 정상적으로 작동하는데도 온도가 상승한다면 어떤 부분을 의심해야 하는지 궁금합니다. 권선 과열이 절연물 수명과 변압기 운전에 미치는 영향, 현장 점검 방법을 알려주세요.

1개의 답변이 있어요!

  • 안녕하세요. 박현민 전기기능사입니다.

    변압기 권선 온도가 비정상적으로 상승하면 과부하뿐 아니라 권선 내부 접속 불량, 절연 열화, 냉각유 순환 장애 등을 의심해야 합니다. 특히 접속부 저항이 증가하면 특정 부위에 국부적인 발열이 발생할 수 있습니다. 권선 온도가 높게 유지되면 절연물이 빠르게 노화되어 변압기 수명이 단축되고 절연사고로 이어질 수 있습니다. 현장에서는 부하전류와 권선 온도 추이를 비교하고, 냉각장치 및 온도센서의 이상 여부를 확인해야 합니다. 특정 상이나 부위만 과열된다면 정전 후 접속부와 권선 상태를 전문적으로 점검해야 합니다.

    채택 보상으로 170베리 받았어요.