전기설비의 지락보호계전기에서 동작시간 지연을 설정하는 이유는 무엇인가요?

전기설비의 지락보호계전기는 지락전류를 검출해 고장 회로를 차단하는 역할을 합니다. 그런데 일부 보호계전기는 지락전류가 설정값을 초과하더라도 즉시 동작하지 않고 일정 시간 지연 후 차단하도록 설정합니다. 지락보호계전기에 시간 지연을 적용하는 이유는 무엇이며, 지연시간을 너무 짧거나 길게 설정하면 어떤 문제가 발생할 수 있나요?

2개의 답변이 있어요!

  • 안녕하세요. 박현민 전기기능사입니다.

    지락보호계전기의 동작시간 지연은 상·하위 보호장치 사이의 선택협조를 확보하고 순간적인 전기적 외란으로 인한 불필요한 차단을 줄이기 위해 적용할 수 있습니다. 예를 들어 하위 분기회로에서 지락이 발생했을 때 하위 보호장치가 먼저 고장을 차단하도록 상위 계전기의 동작시간을 조정하면 정상적인 다른 회로까지 정전되는 범위를 줄일 수 있습니다. 반대로 지연시간이 지나치게 짧으면 하위 보호장치보다 상위 차단기가 먼저 동작해 정전 범위가 확대될 수 있고, 지나치게 길면 고장전류가 오래 흐르면서 설비 손상과 감전 위험이 커질 수 있습니다. 따라서 지락전류의 크기, 계통의 접지 방식, 보호장치의 동작 특성 및 관련 규정을 고려해 설정해야 합니다. 실제 설정 변경이나 시험은 설비의 보호협조 검토와 안전 절차에 따라 수행해야 합니다.

    채택 보상으로 246베리 받았어요.

    채택된 답변
  • 안녕하세요. 김경환 전기기사입니다.

    지락보호계전기에 동작시간 지연을 설정하는 주된 이유는 고장 구간만 선택적으로 차단해 정전 범위를 최소화하기 위해서 인데요... 하위 차단기가 먼저 고장 전류를 차단할 수 있도록 상위 계전기의 동작시간을 늦추는 것입니다. 지연시간이 너무 짧게 되면 일시적인 지락이나 하위 차단기의 동작 전에 상위 차단기까지 작동해 불필요한 정전이 발생하게 되죠.

    지락보호계전기의 지연시간은 상/하위 보호장치의 협조와 설비의 안정성을 고려해 설정해야 합니다.