로사오빠야

로사오빠야

채택률 높음

전동기 운전 중 전류계 바늘이 불규칙하게 흔들리는 이유는 무엇인가요?

전동기가 계속 운전되고 있는데 전류계의 표시값이 일정하지 않고 불규칙하게 오르내리는 현상이 나타날 수 있습니다. 부하가 일정한 상황에서도 전류가 변동한다면 전원 문제인지, 전동기 자체의 이상인지 구분하기 어렵습니다. 전류 변동을 일으키는 주요 원인과 현장에서 확인해야 할 항목을 알고 싶습니다.

2개의 답변이 있어요!

  • 안녕하세요. 박현민 전기기능사입니다.

    전류계가 불규칙하게 흔들리는 원인으로는 부하의 주기적인 변화, 전원 전압의 변동, 접속부 불량 및 전동기 내부의 이상 등이 있습니다. 펌프나 압축기처럼 부하 조건이 변하는 설비에서는 정상적인 부하 변화로 전류가 달라질 수도 있습니다. 현장에서는 전압과 각 상의 전류, 부하 상태 및 진동을 함께 측정하고 계측기 자체의 이상 여부도 확인해야 합니다. 전류 변동과 함께 이상 소음이나 발열이 나타난다면 설비를 안전하게 정지하고 원인을 점검하는 것이 좋습니다.

    채택 보상으로 218베리 받았어요.

    채택된 답변
  • 안녕하세요. 김경환 전기기사입니다.

    전동기 운전 중 전류계 바늘이 불규칙하게 흔들린다면 실제 부하 변동이나 전원 전압의 불안정, 전동기 및 구동 장치의 이상을 의심해 볼 수 있습니다. 먼저 전압과 상별 전류를 측정해 전원 불평형이나 접촉 불량이 있는지 확인해 보시기 바랍니다. 부하가 일정한데도 전류가 변한다면 베어링 마모, 축 정렬 불량, 권선 이상 등을 점검하고, 인버터를 사용하는 경우 출력 주파수와 제어 상태도 확인해야 합니다 또한 계기 자체의 고장이나 전류 변성기 회로의 접촉 불량으로 표시가 흔드릴 수도 있습니다.