아하요요

아하요요

채택률 높음

발전기의 역전력 계전기는 어떤 상황에서 발전기를 보호하나요?

상용전원과 병렬로 운전하는 발전기에는 역전력 계전기가 설치될 수 있다고 들었습니다. 발전기가 정상적으로 전력을 공급하지 못하고 오히려 전력계통에서 전력을 공급받는 상태가 되면 역전력 계전기가 동작한다고 합니다. 이러한 현상은 어떤 원인으로 발생하며, 계전기가 동작하면 어떤 설비를 보호할 수 있나요?

3개의 답변이 있어요!

  • 안녕하세요. 최광민 전기기사입니다.

    발전기의 원동기 출력이 감소하거나 연료 공급 및 구동계통에 문제가 생기면 발전기가 전력을 생산하지 못하고 계통에서 전력을 공급받는 전동기 상태가 될 수 있습니다. 이를 역전력 상태라고 하며, 디젤엔진이나 터빈 등 원동기에 기계적 손상을 일으킬 수 있습니다. 역전력 계전기는 전력의 방향과 크기를 감시하다가 설정된 조건이 지속되면 발전기 차단기에 트립 신호를 보냅니다. 점검 시에는 유효전력 방향과 계전기 설정값, 발전기 출력 및 원동기 상태를 확인해야 합니다.

    채택 보상으로 168베리 받았어요.

    채택된 답변
  • 안녕하세요. 김경환 전기기사입니다.

    발전기의 역전력 계전기는 발전기가 전력을 공급하는 정상 상태와 반대로, 전력계통에서 발전기로 유효전력이 역방향으로 유입되는 현상을 감지하는 보호장치 입니다. 이는 디젠엔진의 연료 공급 중단, 터빈이나 엔진의 구동력 저하 등으로 발전기를 돌리는 기계적 힘이 부족해지면 발생하게 됩니다. 이러한 상태가 지속되면 디젤엔진은 연소되지 않은 연료로 인해 화재나 폭발 위험이 커질 수 있고, 증기터빈의 경우 냉각에 필요한 증기가 부족해 과열이나 기계적인 손상이 발생할 가능성도 있습니다.

  • 안녕하세요. 이대길 전기기능사입니다.

    상용전원과 병렬운전중이던 발전기의 원동기에 연료공급이 중단되거나 트립이 발생하면 발전기가 전력을 만드는 대신 계통으로붙 전력을 거꾸로 받아 역전력현상이 발생합니다

    이때 역전력계전기가 이를 감지하여 신호를 보내고 차단기를 개방함으로써 발전기가 전동기처럼 회전하며 과열되거나 전력계통에 문제를 야기할수 있습니다

    결과적으로 계전기는 발전기자체의 기계적전기적손상을 막고 대형발전기가 전동기로 구동되어 발생할수 있는 사고로부터 발전기 및원동기 설비를 보호합니다