배전반에서 제어용 릴레이의 기동 횟수를 관리하는 이유는 무엇인가요?

제어용 릴레이는 현재 정상적으로 동작하고 있는데도 운전 횟수를 기록하는 경우가 있다고 들었습니다. 고장이 발생했을 때만 교체하면 될 것 같은데 왜 기동 횟수까지 관리하는지 궁금합니다. 실제 현장에서는 어떤 기준으로 교체 시기를 결정하는지도 알고 싶습니다.

1개의 답변이 있어요!

  • 안녕하세요. 박현민 전기기능사입니다.

    릴레이는 접점과 내부 기계장치가 반복적인 동작으로 조금씩 마모됩니다. 외관상 이상이 없어도 일정 횟수 이상 동작하면 접점 마모와 코일 열화가 진행되어 오동작이 발생할 가능성이 높아집니다 현장에서는 제조사의 기계적 전기적 수명을 기준으로 운전 횟수를 관리하며 반복동작이 많은 릴레이는 예방차원에서 교체하여 설비의 신뢰성을 유지합니다

    채택 보상으로 158베리 받았어요.

    채택된 답변