아하요요

아하요요

채택률 높음

PLC와 원격 입출력 장치 사이의 통신이 끊겼다가 복구될 때 출력 상태가 달라질 수 있는 이유는 무엇인가요?

PLC가 원격 입출력 장치와 통신하면서 펌프나 밸브를 제어하는 설비에서 통신이 일시적으로 끊겼다가 복구된 뒤 출력 상태가 이전과 다르게 나타나는 경우가 있습니다. 통신이 정상으로 돌아오면 모든 신호와 출력도 자동으로 정상 복귀할 것 같지만, 실제로는 설정에 따라 동작이 달라질 수 있다고 합니다. 이러한 현상이 발생하는 이유는 무엇이며, 설비의 안전한 운전을 위해 어떤 설정과 조건을 확인해야 하나요?

2개의 답변이 있어요!

  • 안녕하세요. 박현민 전기기능사입니다.

    PLC와 원격 입출력 장치 사이의 통신이 끊기면 장치가 마지막 출력 상태를 유지할지, 출력을 정해진 안전 상태로 전환할지에 따라 동작이 달라집니다. 통신이 복구된 뒤에도 PLC 프로그램의 초기화 로직, 통신 상태 비트, 운전 허가 조건 및 출력 갱신 순서에 따라 자동 복귀 여부가 달라질 수 있습니다. 따라서 통신 이상 시 출력 유지 또는 안전 상태 전환 설정, 통신 복구 감지 로직, 재기동 허가 조건을 확인해야 합니다. 펌프나 밸브처럼 예상하지 못한 재기동이 위험할 수 있는 설비는 통신이 복구되었다는 이유만으로 즉시 자동 운전하지 않도록 설계하고, 현장 안전조건이 확인된 뒤 재기동하도록 구성하는 것이 중요합니다.

    채택 보상으로 238베리 받았어요.

    채택된 답변
  • 안녕하세요. 김경환 전기기사입니다.

    PLC와 원격 입출력 장치 사이의 통신이 끊기면 출력은 장치 설정에 따라 off 로 차단되거나 마지막 상태를 유지하거나 별도의 안전 상태로 전환 될 수 있습니다. 통신이 복구된 뒤에도 PLC의 출력 데이터와 현장 장치의 실제 상태가 일치하지 않아 출력이 달라질 수 있씁니다. 이를 방지하기 위해서는 통신 장애 시 출력 처리 방식, 통신 타임아웃, 복구 후 재출력 조건을 확인해야 합니다. 특히 펌프나 밸브는 통신이 복구됐다고 즉기 재가동 하지 않도록 운전 허가 조건과 인전 인터록을 적용하는 것이 중요합니다.