누전차단기를 교체했는데도 특정 시간대에만 차단기가 떨어지는 이유는 무엇인가요?

공장이나 건물의 분전반에서 누전차단기를 새 제품으로 교체했는데도 매일 비슷한 시간대에 차단기가 떨어지는 경우가 있습니다. 차단기 자체의 불량은 아닌 것 같은데, 특정 설비가 작동하거나 사용량이 증가할 때 발생하기도 합니다. 이런 현상은 어떤 원인으로 발생하며 어떤 순서로 점검해야 하나요?

2개의 답변이 있어요!

  • 안녕하세요. 박현민 전기기능사입니다.

    누전차단기를 교체한 뒤에도 특정 시간대에 반복적으로 차단된다면 실제 누설전류가 발생하는지부터 확인해야 합니다. 먼저 차단기가 떨어지는 시간과 당시 가동 중인 설비를 기록하고, 절연저항계로 전동기와 케이블의 절연 상태를 점검합니다. 특히 습기가 많은 장소의 설비나 옥외 배선은 시간대별 결로와 수분 유입에 따라 누설전류가 달라질 수 있습니다. 여러 설비가 동시에 작동한다면 각각의 누설전류가 합산되어 차단기 감도를 초과하는지도 확인해야 합니다. 인버터나 전자식 전원장치에서는 고주파 성분에 의한 영향도 고려할 수 있습니다. 단순히 차단기 감도를 높이거나 접지선을 분리하는 것은 위험하므로 피해야 하며, 전원을 차단한 상태에서 회로를 구분해 원인을 찾아야 합니다.

    채택 보상으로 216베리 받았어요.

    채택된 답변
  • 안녕하세요. 이대길 전기기능사입니다.

    새로 바꾼 누전차단기가 특정 시간대에만 떨어진다면 그 특정 시간때에 사용되는 기계에 문제가 있을 가능성이 있습니다

    그 트립시간대에 어떤 장비들이 켜지는지부터 확인을 해야겠네요

    그리고 절연상태등을 봐야겠고요