ATS가 정전 후 상용전원으로 바로 복귀하지 않는 이유가 궁금합니다

비상발전기가 연결된 자동절체스위치 ATS 설비에서 정전이 발생하면 비상전원으로 넘어가는데, 상용전원이 다시 복구된 뒤에도 바로 상용전원으로 돌아가지 않고 일정 시간 기다리는 경우가 있습니다. 전원이 이미 정상으로 돌아왔는데도 즉시 절체하지 않는 이유가 궁금합니다. 상용전원이 순간적으로 복구됐다가 다시 끊어지는 상황을 방지하기 위한 것인지, ATS의 지연시간 설정은 어떤 목적으로 사용하는지도 알고 싶습니다.

1개의 답변이 있어요!

  • 안녕하세요. 박현민 전기기능사입니다.

    ATS가 상용전원 복구 후 바로 절체하지 않는 것은 전원이 안정적으로 복구됐는지 확인하기 위한 목적이 있습니다. 순간적인 전압 복구나 재정전이 발생하면 ATS가 계속 상용·비상전원을 반복해서 절체할 수 있기 때문입니다. 그래서 일반적으로 상용전원 정상 확인 후 일정 시간의 복귀 지연을 두고 안정된 상태가 유지되면 상용전원으로 절체합니다. 현장에서는 상용전원 감시값과 복귀 지연시간, 발전기 정지 지연시간 등의 설정을 함께 확인해야 합니다.