오로라맨

오로라맨

채택률 높음

전기설비의 버스덕트 연결부에서 열팽창을 고려해야 하는 이유는 무엇인가요?

대전류를 공급하는 전기설비에는 케이블 대신 버스덕트를 사용하는 경우가 있습니다. 버스덕트는 부하 전류가 흐르면서 온도가 상승하고 주변 온도 변화에 따라 길이가 달라질 수 있습니다. 이러한 열팽창을 고려하지 않으면 어떤 문제가 발생하며, 설치와 유지보수 과정에서 무엇을 확인해야 하나요?

2개의 답변이 있어요!

  • 안녕하세요. 김경환 전기기사입니다.

    버스덕트는 전류가 흐르면 자체 발열로 온도가 상승하고, 이에 따라 금속 도체와 외함이 팽창하거나 수축합니다. 이 때 열팽창을 고려하지 않으면 연결부에 기계적인 응력이 발생하여 볼트 풀림이나 접촉 불량 및 국부적인 발열로 이어질 수 있습니다. 심할 경우 절연물 손상이나 접속부 변형으로 전기적인 사고가 발생할 수도 있습니다. 설치 시에는 제조사 기준에 따라 신축 연결부를 적절히 적용하고 건물의 구조적인 변위도 고려해야 합니다.

  • 안녕하세요. 박현민 전기기능사입니다.

    버스덕트는 전류에 의한 발열과 주변 온도 변화로 길이가 늘어나거나 줄어들 수 있습니다. 열팽창을 흡수할 수 있는 구조가 부족하면 연결부와 지지대에 응력이 발생해 접속 불량이나 변형으로 이어질 수 있습니다. 점검할 때는 신축 연결부와 지지대의 설치 상태, 연결부 변색 및 발열 여부를 확인해야 합니다. 설치 시에는 제조사에서 지정한 지지 간격과 신축 구간을 적용하고 정기적으로 접속부 상태를 점검해야 합니다.