전력 케이블에서 전압강하가 커지면 전기 설비에 어떤 문제가 발생하나요?

전기 설비에 전원을 공급하는 케이블이 길거나 부하전류가 크면 전압강하가 증가할 수 있습니다. 전압강하가 커지는 주요 원인은 무엇이며, 전동기와 제어기기에는 어떤 영향을 미칠 수 있나요?

2개의 답변이 있어요!

  • 안녕하세요. 박현민 전기기능사입니다.

    케이블의 전압강하는 도체의 저항과 리액턴스, 케이블 길이 및 부하전류의 영향을 받습니다. 전압강하가 지나치게 크면 전동기의 기동 토크가 감소하거나 기동 시간이 길어질 수 있고, 제어기기의 오동작이나 전원 저전압 문제가 발생할 수 있습니다. 부하전류와 케이블 길이, 도체 굵기를 확인하고 실제 운전 중 전원 측과 부하 측 전압을 비교하는 것이 좋습니다. 필요하면 케이블 굵기나 공급 방식을 검토해야 합니다.

    채택 보상으로 260베리 받았어요.

    채택된 답변
  • 안녕하세요. 김경환 전기기사입니다.

    전압강하가 커지는 주요 원인은 케이블의 길이가 길거나 굵기가 가늘고, 부하전류가 크거나 접속부의 접촉저항이 증가하는 경우 입니다. 전압이 지나치게 낮아지면 전동기의 기동이 어려워지고 과전류와 과열히 발생할 수 있으며, PLC나 센서 같은 제어기기도 오작동하거나 전원이 꺼질 수 있습니다. 이를 예방하기 위해서는 부하전류와 케이블 길이에 맞는 적절한 굵기의 케이블을 선정하고, 단자와 접속부의 체결 상태를 점검해 보는 것이 좋습니다.