전동기 과부하 보호계전기의 동작 등급(Class)은 어떤 기준으로 선택하나요?

전동기 보호를 위해 사용하는 과부하 보호계전기는 동작 등급에 따라 차단되는 시간이 달라지는 것으로 알고 있습니다. 같은 정격전류의 전동기라도 기동시간이나 부하 특성에 따라 적절한 등급을 선택해야 하는 이유가 궁금합니다. 동작 등급을 잘못 설정하면 어떤 문제가 발생하며, 현장에서 확인해야 할 사항은 무엇인가요?

1개의 답변이 있어요!

  • 안녕하세요. 박현민 전기기능사입니다.

    과부하 보호계전기의 동작 등급은 전동기에 과전류가 흐를 때 어느 정도의 시간 안에 전원을 차단할지를 나타냅니다. 펌프나 일반 부하처럼 기동시간이 짧은 설비는 낮은 등급을 적용할 수 있지만, 기동전류가 크거나 가속시간이 긴 설비는 높은 등급이 필요할 수 있습니다. 등급이 너무 낮으면 정상 기동 중에도 트립할 수 있고, 지나치게 높으면 실제 과부하 상황에서 전동기 권선이 손상될 위험이 있습니다. 현장에서는 전동기 명판의 정격전류와 기동시간, 부하 특성을 확인하고 제조사 권장 설정과 보호협조 기준에 맞게 선정해야 합니다.