전동기 운전 중 한 상의 전압만 다른 상보다 낮게 측정되는 이유는 무엇인가요?

3상 전동기를 운전하면서 각 상의 선간전압을 측정해 보니 두 상은 비슷한데 특정 한 상의 전압만 조금 낮게 측정되는 경우가 있더라고요. 전동기는 일단 정상적으로 돌아가고 있어서 바로 고장이라고 판단하기도 어려운데, 이런 전압 불평형이 계속되면 전동기 전류나 온도에도 영향을 줄 수 있을 것 같습니다. 전원 측 문제인지 차단기나 접촉기, 단자대 같은 접속부 문제인지 현장에서 어떤 순서로 확인하는 것이 좋을까요?

1개의 답변이 있어요!

  • 안녕하세요. 박현민 전기기능사입니다.

    3상 전압 중 특정 상만 낮다면 변압기나 분전반의 전원 자체에 문제가 있는지 먼저 확인하고, 그다음 차단기와 접촉기, 단자대, 케이블 접속부까지 순서대로 전압을 비교하는 것이 좋습니다. 특히 접촉기나 단자의 접촉저항이 증가하면 부하가 연결된 상태에서 특정 상의 전압만 떨어질 수 있습니다. 무부하 상태에서는 정상인데 모터 운전 시에만 전압 차이가 커진다면 해당 구간의 접속불량이나 케이블 문제를 의심할 수 있습니다. 전압 불평형이 지속되면 전동기 전류 불평형과 발열 증가로 이어질 수 있으므로 각 상의 전압뿐만 아니라 운전전류와 모터 온도까지 함께 확인하는 것이 좋습니다.

    채택 보상으로 214베리 받았어요.