아하요요

아하요요

채택률 높음

전기 제어반의 전자식 과전류계전기가 실제 전류와 다르게 표시되는 이유는 무엇인가요?

전기 제어반에 설치된 전자식 과전류계전기는 전류를 측정해 전동기의 과부하 상태를 감시합니다. 그런데 별도의 전류계로 측정한 값과 계전기에 표시되는 전류가 서로 다르게 나타나는 경우가 있습니다. 이러한 차이가 발생하는 원인은 무엇이며, 정확한 보호 동작을 위해 어떤 항목을 확인해야 하나요?

2개의 답변이 있어요!

  • 안녕하세요. 김경환 전기기사입니다.

    전자식 과전류계전기의 표시 전류가 실제 전류와 다르게 나타나는 가장 이유 중에 하나는 CT 비율 설정 오류 입니다. 그 외에 CT 배선의 극성이나 결선 오류, 단자 접촉 불량, 계전기의 측정 방식과 전류계의 측정 위치 차이 등이 원인일 수 있습니다. 점검할 때는 CT 정격과 계전기 설정값, 배선 상태, 각 상의 전류를 비교하고 계전기의 측정 정확도도 확인해야 합니다.

  • 안녕하세요. 박현민 전기기능사입니다.

    전류 표시값의 차이는 CT 변류비 설정 오류, 전류 입력 배선 불량 또는 계전기의 측정 설정 오류 등으로 발생할 수 있습니다. CT의 1차·2차 정격과 계전기에 설정된 변류비가 일치하지 않으면 실제 전류와 표시값이 달라집니다. 점검할 때는 CT 명판과 계전기 설정값, 상별 측정전류 및 배선 상태를 비교해야 합니다. CT 2차측은 개방하면 위험하므로 반드시 적절한 단락 조치와 안전 절차를 준수해야 합니다.