유입 변압기의 절연유는 권선과 철심 사이의 절연을 유지하고 내부에서 발생하는 열을 냉각하는 역할을 합니다. 그런데 변압기 내부로 수분이 유입되거나 절연재에서 수분이 이동하면 절연유의 수분 함량이 증가할 수 있습니다. 수분이 증가하면 변압기 성능에 어떤 영향을 주며, 점검 과정에서는 무엇을 확인해야 하나요?
절연유에 수분이 많아지면 절연파괴전압이 낮아져 내부 절연 성능이 저하될 수 있습니다. 특히 온도 변화에 따라 절연지와 절연유 사이에서 수분이 이동하므로 절연유 시험 결과만으로 내부 전체의 상태를 단정하기는 어렵습니다. 점검할 때는 수분 함량과 절연파괴전압, 산가 및 용존가스 분석 결과를 함께 확인해야 합니다. 수분이 기준을 초과하면 변압기 상태와 제조사 기준에 따라 여과·탈수 등의 조치를 검토해야 합니다.