안녕하세요. 최광민 전기기사입니다.
절연내력 시험은 절연유에 일정한 간격의 전극을 설치하고 전압을 점차 높여 절연 파괴가 발생하는 전압을 측정하는 시험입니다. 수분이나 이물질이 많으면 절연 파괴 전압이 낮아질 수 있습니다. 먼저 변압기 운전 이력과 유온, 누유 여부를 확인하고, 정해진 절차에 따라 절연유 시료를 채취합니다. 시료 용기와 채취 과정에서 수분이나 먼지가 들어가지 않도록 주의해야 합니다. 시험 결과가 기준보다 낮으면 수분 함유량과 오염 상태 등 추가 분석을 실시하고, 필요에 따라 여과·정제 또는 절연유 교체를 검토합니다.