오로라맨

오로라맨

채택률 높음

3상 유도전동기의 역률이 낮아지면 전기설비에 어떤 영향이 발생하나요?

3상 유도전동기는 운전 조건에 따라 역률이 달라지며, 특히 부하가 적을 때 역률이 낮아질 수 있다고 알고 있습니다. 역률이 낮아지면 전력 사용과 배전설비에 어떤 영향이 발생하나요? 현장에서는 역률 저하의 원인을 어떻게 확인하고 개선할 수 있나요?

2개의 답변이 있어요!

  • 안녕하세요. 박현민 전기기능사입니다.

    역률이 낮으면 같은 유효전력을 사용하더라도 더 큰 전류가 필요해져 케이블과 변압기의 손실 및 전압강하가 증가할 수 있습니다. 유도전동기는 무부하 또는 경부하 운전 시 유효전력에 비해 무효전력의 비중이 커져 역률이 낮아지는 경향이 있습니다. 먼저 부하율과 전류, 전력계의 역률 표시를 확인해 운전 조건에 따른 변화인지 판단해야 합니다. 개선이 필요한 경우 부하 운전을 적절히 조정하거나 설비 조건에 맞는 역률 개선용 콘덴서를 검토하되, 과보상과 공진 가능성도 고려해야 합니다.

    채택 보상으로 214베리 받았어요.

    채택된 답변
  • 안녕하세요. 김경환 전기기사입니다.

    3상 유도전동기의 역률은 부하가 적을수록 낮아지는 경향이 있으며, 역률이 낮아지면 같은 유효전력을 사용하더라도 더 큰 전류가 필요 합니다. 전류가 증가하면 케이블과 변압기에서 발생하는 전력 손실과 발열이 커지게 되고, 배전설비의 여유 용량도 줄어들 수 있습니다. 현장에서는 전력량계나 전력분석기로 역률과 전류를 확인하고, 전동기의 실제 부하율과 운전 상태를 함께 점검해야 합니다.