전동기 단자함 내부에 습기가 차면 절연저항이 낮아지는 이유는 무엇인가요?

옥외에 설치된 전동기나 세척수가 자주 사용되는 설비를 점검하다 보면 모터 단자함 내부에 습기나 물방울이 맺혀 있는 경우가 있다고 들었습니다. 이런 상태가 지속되면 절연저항이 낮아질 수 있다고 하는데, 단자함 내부에 물이 조금 있는 것만으로도 실제 모터 운전에 영향을 줄 정도인지 궁금합니다. 절연저항 측정값이 낮게 나왔을 때 단순히 모터를 건조시키면 되는 것인지, 케이블이나 단자대까지 함께 확인해야 하는지도 알고 싶습니다.

1개의 답변이 있어요!

  • 안녕하세요. 박현민 전기기능사입니다.

    모터 단자함에 습기가 들어가면 단자와 접지 사이에 누설전류가 증가하면서 절연저항이 낮아질 수 있습니다. 특히 오수처리장이나 옥외 설비처럼 습도가 높은 곳에서는 케이블 글랜드와 단자함 커버의 밀폐상태도 중요합니다. 절연저항이 낮게 측정되면 먼저 전원을 차단하고 모터와 케이블을 분리해 각각 측정하면 원인을 구분하는 데 도움이 됩니다. 단순히 건조시킨 후 정상으로 돌아왔다고 끝내기보다는 물이 유입된 원인을 찾아 글랜드, 패킹, 커버 등의 밀폐상태까지 확인하는 것이 재발 방지에 중요합니다.