아하아멘

아하아멘

채택률 높음

발전기 운전 중 주파수는 정상인데 전압이 불안정한 이유는 무엇인가요?

비상발전기가 운전할 때 주파수는 정격값에 가깝게 유지되지만 출력전압이 오르내리는 경우가 있습니다. 이러한 현상이 발생하는 주요 원인은 무엇이며, 발전기와 자동전압조정장치를 점검할 때 어떤 부분을 확인해야 하나요?

2개의 답변이 있어요!

  • 안녕하세요. 최광민 전기기사입니다.

    주파수는 주로 회전속도와 관련되고, 출력전압은 여자전류와 자동전압조정장치(AVR)의 영향을 크게 받습니다. 따라서 주파수가 정상이어도 AVR 이상, 여자회로 접촉 불량, 전압 검출 배선 문제 또는 부하 변동으로 전압이 불안정해질 수 있습니다. 무부하와 부하 운전 시 전압 변화를 비교하고, AVR 표시 상태와 여자회로 및 검출 배선의 이상 여부를 확인해야 합니다. 내부 점검은 발전기를 안전하게 정지하고 관련 절차에 따라 실시해야 합니다.

    채택 보상으로 254베리 받았어요.

    채택된 답변
  • 안녕하세요. 김경환 전기기사입니다.

    발전기의 주파수는 주로 엔진의 회전속도에 의해서 결정이 되고, 출력전압은 AVR과 여자장치의 영향을 받습니다. 따라서 주파수가 정상이라고 하더라도 AVR 설정 이상이나 여자회로 접촉 불량, 전압 검출선 문제 또는 부하의 급격한 변동으로 전압이 불안정해질 수 있습니다. 점검 시에는 출력전압과 부하전류의 변화를 확인하고 AVR롸 여자회로, 배선 및 단자 접속 상태를 살펴봐야 합니다.