누전차단기가 동작하지 않았는데 전기설비의 금속 외함에서 전압이 측정되는 이유는 무엇인가요?

전기설비의 금속 외함과 접지 사이에서 전압이 측정되는데도 누전차단기는 동작하지 않는 경우가 있습니다. 금속 외함에 전압이 발생하면 감전 위험이 있을 수 있는데, 차단기가 동작하지 않는 이유는 무엇인가요? 접지 상태와 누설전류, 유도전압 등을 구분하기 위해 현장에서 확인해야 할 사항이 궁금합니다.

3개의 답변이 있어요!

  • 안녕하세요. 최광민 전기기사입니다.

    금속 외함에서 전압이 측정되는 원인으로는 절연 손상에 따른 누설전류, 접지선의 단선이나 접속 불량, 인접 전선에서 유도된 전압 등이 있습니다. 유도전압은 고입력 임피던스 계측기에서 측정될 수 있지만, 실제 누전과 구분하기 전까지 안전하다고 판단해서는 안 됩니다. 현장에서는 접지선의 연속성과 접속 상태, 절연저항 및 누설전류를 적절한 장비로 확인해야 합니다. 외함에 접촉하지 말고 설비를 안전하게 격리한 뒤 자격을 갖춘 담당자가 점검해야 하며, 보호장치를 임의로 우회해서는 안 됩니다.

    채택 보상으로 214베리 받았어요.

    채택된 답변
  • 안녕하세요. 이대길 전기기능사입니다.

    외함에 전기가 흘러도 차단기가 안떨어지는 것은 접지가 끊어졌거나 미세한 유도전압때문입니다

    현장에서는 접지선이 잘 연결되어 있는지 보고 측정된 전압이 유도전압인지 여부를 확인해야겠습니다

  • 안녕하세요. 김경환 전기기사입니다.

    전기설비의 금속 외함에서 전압이 측정되는데 누전차단기가 동작하지 않는다면, 미세한 누설전류가 차단기 동작 기준보다 작거나 접지 불량으로 고장전류가 충분히 흐르지 않는 경우를 의심해 볼 수 있습니다. 검증된 계측기로 전압을 확인하고, 접지 연속성 및 접지 상태, 절연저항, 누설전류를 점검해야 합니다. 다만 유도전압으로 보이더라도 실제 누전 가능성을 배제하기 전까지는 안전하다고 판단하면 안됩니다.