전기설비의 접지망에서 보폭전압과 접촉전압은 어떻게 구분하나요?

변전소나 발전소처럼 대규모 접지망이 설치된 장소에서는 지락사고가 발생하면 접지극 주변의 지표면에 전위차가 생길 수 있다고 들었습니다. 이때 보폭전압과 접촉전압이라는 용어가 사용되는데, 두 전압은 어떤 차이가 있으며 작업자의 감전 위험을 줄이기 위해 접지설비를 어떻게 관리해야 하는지 궁금합니다.

2개의 답변이 있어요!

  • 안녕하세요. 최광민 전기기사입니다.

    보폭전압은 지락사고 시 지표면의 서로 다른 두 지점에 양발이 놓이면서 발생하는 전위차이고, 접촉전압은 사람이 접지된 구조물이나 외함을 손으로 만졌을 때 발이 놓인 지표면과 손으로 접촉한 부분 사이에 발생하는 전위차입니다. 두 전압 모두 인체에 전류가 흐르게 할 수 있어 위험합니다. 접지망 설계 시에는 접지저항뿐 아니라 지표면 전위 분포와 허용 보폭·접촉전압을 함께 검토해야 합니다. 정기적으로 접지망과 접속부의 손상 및 부식 여부를 확인하고, 지락보호장치의 동작 상태도 점검해야 합니다.

    채택 보상으로 168베리 받았어요.

    채택된 답변
  • 안녕하세요. 김경환 전기기사입니다.

    보폭전압과 접촉전압은 지락사고 시 접지망 주변에 발생하는 전위차로, 인체에 전류가 흐르게 해 감전 위험을 일으킬 수 있습니다. 보폭전압은 사람이 양발을 벌리고 서 있을 때 양발이 닿는 비표면 사이에 발생하는 전압으로 지락점에서 멀어지는 방향으로 지표면의 전위가 달라지기 때문에 양발 사이에 전위차가 발생하게 됩니다. 접촉전압은 사람이 접지된 구조물이나 전기설비의 외함을 손으로 잡고 있을 때, 손과 발이 닿는 지표면 사이에 발생하는 전압입니다. 감전 위험을 줄이기 위해서는 접지망을 적절하게 설계하고 접지극과 접지선의 접속 상태를 정기적으로 점검하시는게 좋습니다.