전기설비의 접촉전압과 보폭전압은 어떤 위험을 발생시키나요?

변전실이나 전기실에서 지락사고가 발생하면 접지된 구조물 주변에서도 감전 위험이 생길 수 있다고 합니다. 이때 접촉전압과 보폭전압이라는 용어가 사용되는데, 두 전압은 어떤 차이가 있으며 인체에 어떤 영향을 주나요? 접지설비를 점검할 때 중점적으로 확인해야 할 사항도 궁금합니다.

1개의 답변이 있어요!

  • 안녕하세요. 박현민 전기기능사입니다.

    접촉전압은 사람이 지락된 설비의 외함에 접촉했을 때 손과 발 사이에 발생할 수 있는 전압이며, 보폭전압은 지락 지점 주변의 서로 다른 두 지점에 양발을 놓았을 때 발생하는 전압입니다. 지락전류가 대지로 흐르면 지표면에 전위차가 형성되어 감전 위험이 발생합니다. 이를 줄이기 위해 접지망을 적절히 구성하고 등전위 본딩을 실시해야 합니다. 현장에서는 접지선의 연결 상태, 접지망 손상 여부와 접지설비의 설계·시험 결과를 확인해야 합니다.

    채택 보상으로 152베리 받았어요.