전기설비에서 직류 제어전원의 전압 리플이 커지면 어떤 문제가 발생하나요?

PLC와 보호계전기, 통신 모듈 등은 안정적인 직류 제어전원을 필요로 합니다. 전원공급장치의 출력전압이 정상으로 측정되더라도 전압 리플이 크면 장비가 오동작하거나 통신 오류가 발생할 수 있습니다. 직류 전압 리플이 커지는 원인은 무엇이며, 현장에서는 어떤 항목을 확인해야 하나요?

2개의 답변이 있어요!

  • 안녕하세요. 박현민 전기기능사입니다.

    전압 리플은 직류 전압에 포함된 주기적인 변동 성분으로, 전원공급장치의 열화나 과부하, 평활회로 이상 등으로 커질 수 있습니다. 리플이 과도하면 제어기기의 오동작이나 통신 불안정이 발생할 수 있습니다. 점검 시에는 전원공급장치의 부하율과 출력 파형, 단자 접속 상태를 확인하고 필요하면 오실로스코프로 리플 크기를 측정해야 합니다. 허용 범위는 연결된 장비의 사양을 기준으로 판단합니다.

    채택 보상으로 266베리 받았어요.

    채택된 답변
  • 안녕하세요. 김경환 전기기사입니다.

    직류 제어전원의 전압 리플이 커지게 되면 PLC 입력 신호가 불안정해지거나 보호계전기 오동작, 통신 오류 등이 나타날 수 있습니다. 주요 원인은 전원공급장치 내부의 평활 콘덴서 열화, 정류회로 이상, 과부하, 접지 및 배선 문제 등이라고 보시면 됩니다. 점검 시에는 전원공급장치의 부하율과 출력 전압을 확인하고, 오시로크코프 등으로 전압 리플의 크기와 파형을 측정해 볼 수 있습니다. 또한 콘덴서 상태와 단자 접촉 불량, 접지 상태도 함께 확인 하는 것이 좋습니다.