전기설비에서 전동기를 정지했는데도 인버터의 직류단 전압이 바로 떨어지지 않는 이유는 무엇인가요?

인버터로 전동기를 운전하다가 정지 명령을 내렸는데도 내부 직류단 전압이 일정 시간 동안 남아 있는 경우가 있습니다. 전동기가 멈추면 전원도 함께 차단되어 전압이 바로 없어질 것 같은데, 인버터 내부에는 전압이 계속 유지되는 이유가 궁금합니다. 이러한 잔류전압은 어떤 부품 때문에 발생하며, 설비를 점검할 때 어떤 주의사항이 필요한가요?

1개의 답변이 있어요!

  • 안녕하세요. 박현민 전기기능사입니다.

    인버터 내부에는 교류를 직류로 변환한 뒤 전압을 안정적으로 유지하는 직류단 콘덴서가 설치되어 있습니다. 전동기를 정지하더라도 콘덴서에 저장된 전하가 즉시 사라지지 않기 때문에 직류단 전압이 일정 시간 유지될 수 있습니다. 방전회로가 있더라도 전압이 안전한 수준까지 떨어지는 데 시간이 걸릴 수 있으므로 전원을 차단한 직후에는 내부에 전압이 남아 있다고 가정해야 합니다. 점검할 때는 제조사에서 지정한 방전 대기시간을 지키고 적절한 계측기로 무전압을 확인해야 하며, 표시등이 꺼졌다는 이유만으로 안전하다고 판단해서는 안 됩니다.