모터를 정지했는데도 인버터의 DC 링크 전압이 한동안 남아 있는 이유는 무엇인가요?

인버터로 모터를 운전하다가 정지시키고 전원 차단기까지 내렸는데 인버터 내부의 DC 링크 전압이 바로 0V로 떨어지지 않고 일정 시간 동안 남아 있는 경우가 있더라고요. 외부 전원은 차단된 상태라서 전압이 없어졌다고 생각하기 쉬운데 인버터 내부에는 별도의 회로가 있어서 전압이 남아 있을 수 있다고 들었습니다. 이런 잔류전압이 왜 발생하는지와 실제로 인버터 내부 작업을 할 때 어떤 방법으로 무전압 상태를 확인해야 하는지 궁금합니다.

1개의 답변이 있어요!

  • 안녕하세요. 박현민 전기기능사입니다.

    인버터 내부에는 직류 링크를 구성하는 대용량 콘덴서가 있어서 외부 전원을 차단하더라도 저장된 전하 때문에 일정 시간 동안 DC 전압이 남아 있을 수 있습니다. 따라서 차단기를 내렸다는 이유만으로 바로 인버터 내부가 무전압이라고 판단하면 안 됩니다. 인버터에 표시되는 방전 완료 표시나 제조사에서 정한 방전 대기시간을 확인하고, 작업 전에 적절한 측정기로 DC 링크 단자의 잔류전압이 충분히 낮아졌는지 직접 확인해야 합니다. 특히 인버터 내부 콘덴서를 임의로 단락시켜 방전시키는 방식은 위험할 수 있으므로 제조사에서 지정한 방전 절차를 따르는 것이 중요합니다.