전기실에서 UPS는 왜 배터리를 계속 충전하고 있나요?

UPS를 보면 평소에도 항상 충전 상태를 유지하고 있는 것 같습니다. 정전이 자주 발생하는 것도 아닌데 왜 계속 배터리를 충전하는지 궁금합니다. 배터리가 오래되면 UPS 성능에도 영향을 주는지도 알고 싶습니다.

3개의 답변이 있어요!

  • 안녕하세요. 최광민 전기기사입니다.

    UPS는 정전이 발생하는 즉시 전원을 공급해야 하기 때문에 배터리를 항상 충전된 상태로 유지합니다.그래야 전원이 끊기는 순간에도 서버나 제어장치가 멈추지 않습니다. 배터리는 시간이 지나면 용량이 감소하기 떄문에 정기적으로 성능 시험을 하고 필요하면 교체합니다.배터리 성능이 떨어지면 정전시 백업시간이 짧아 질수있어 주기적인 관리가 매우 중요합니다.

    채택 보상으로 166베리 받았어요.

    채택된 답변
  • 안녕하세요. 김경환 전기기사입니다.

    UPS배터리는 정전이 발생했을 때만 충전하는 것이 아니라, 평상시에도 계속 충전상태를 유지하는 것이 정상 입니다. 이는 UPS 가 정전 순간에 즉시 배터리 전원으로 넘어가야 하기 때문 인데요...평소에는 한전 전원을 사용해서 배터리를 충전해 두고 있다가 정전이나 순간적인 전원 이상이 발생하면 즉시 배터리에서 전력을 꺼내 서버나 통신 장비 등에 공급하게 됩니다.

  • 안녕하세요. 김종식 전기기사입니다.

    네, Ups가 평소에도 배터리를 계속 충전상태로 유지하는 이유는 정전이 언제 발생하더라도 즉시 전원을 공급할 수 있도록 준비하기 위해서입니다.

    UPS는 정전 순간 서버, PLC, 제어장치, 통신장비 같은 중요 부하에 전원을 계속 공급해야 합니다. 그래서 평상시에는 상용전원으로 부하를 공급하면서 배터리는 완충 상태에 가깝게 유지하는 충전 방식으로 관리합니다.

    배터리는 가만히 두어도 자연방전이 되고, 온도나 사용기간에 따라 성능도 조금씩 떨어집니다. 따라서 충전을 전혀 하지 않으면 실제 정전이 발생했을 때 예상했던 시간만큼 전원을 공급하지 못할 수 있습니다.

    배터리가 오래되면 UPS 성능에도 직접 영향을 줍니다. UPS 본체는 정상이어도 배터리 용량이 감소하면 정전 후 버틸 수 있는 시간이 짧아지거나, 부하가 걸리는 순간 전압이 급격히 떨어져 UPS가 정지할 수도 있습니다.

    그래서 현장에서는 배터리 전압뿐 아니라 사용연수, 내부저항, 실제 방전시간, 팽창·누액 여부 등을 정기적으로 확인합니다.

    쉽게 말하면 UPS의 배터리는 비상시에 바로 출동해야 하는 예비전원이라서, 평소에도 항상 충전된 상태를 유지하는 것입니다.