로사오빠야

로사오빠야

채택률 높음

변압기 냉각방식에서 ONAN과 ONAF는 어떤 차이가 있나요?

변압기 명판이나 설비 자료를 확인하다 보면 ONAN과 ONAF라는 냉각방식 표시를 볼 수 있습니다. 두 방식 모두 절연유를 사용하는 변압기에 적용되는 것으로 알고 있는데, 냉각 과정에서 어떤 차이가 있는지 궁금합니다. 냉각팬이 설치된 변압기는 팬이 고장 나더라도 계속 운전할 수 있는지, 점검 시 어떤 부분을 확인해야 하는지도 알고 싶습니다.

2개의 답변이 있어요!

  • 안녕하세요. 박현민 전기기능사입니다.

    ONAN은 절연유의 자연대류와 외부 공기의 자연순환으로 열을 방출하는 방식이고, ONAF는 절연유는 자연순환시키면서 외부 공기는 냉각팬으로 강제 송풍하는 방식입니다. ONAF는 냉각팬을 가동해 더 많은 열을 방출할 수 있어 변압기의 운전 용량을 높일 수 있습니다. 냉각팬이 고장 나면 냉각능력이 저하되므로 부하와 권선 온도, 절연유 온도를 확인하고 제조사가 정한 운전 기준에 따라 부하를 조정해야 합니다.

    채택된 답변
  • 안녕하세요. 김경환 전기기사입니다.

    ONAN과 ONAF는 유입식 변압기의 대표적인 냉각방식으로 가장 큰 차이는 냉각팬을 사용해 공기를 강제로 순환시키는지 여부에 있다고 보시면 됩니다. ONAN은 절연유가 온도 차이에 의해 자연 순환되고, 외부 공기도 자연 대류로 열을 방출하는 방식입니다. 반면 ONAF는 절연유는 자연 순환 시키지만, 냉각기 외부에 설치된 팬을 이용해서 공기를 강제로 순환시키게 됩니다. 따라서 ONAN보다 냉각효율이 높고 더 큰 부하를 감당할 수 있습니다. 점검 시에는 냉각팬의 회전 상태, 모터 전류, 진동이나 소음, 온도제어장치 및 자동 기동 기능을 확인해 보시기 바랍니다.