전자접촉기가 투입될 때마다 차단기에서 큰 소음이 발생한다면 무엇을 확인해야 하나요?

전동기 기동을 위해 전자접촉기를 투입할 때마다 분전반 내부에서 평소보다 큰 소음이 발생한다면 어떤 원인을 의심해야 하나요? 전자접촉기의 투입 소리와 차단기에서 발생하는 이상 소음을 어떻게 구분할 수 있는지 궁금합니다. 현장에서 점검할 때 주의해야 할 사항도 알려주세요.

2개의 답변이 있어요!

  • 안녕하세요. 박현민 전기기능사입니다.

    전자접촉기 투입 시 큰 소음이 발생한다면 접촉기의 철심 접촉 불량이나 코일 전압 부족, 기계적 마모 등을 의심할 수 있습니다. 반면 차단기에서 지지직거리는 소리나 불규칙한 소음이 발생한다면 단자 체결 불량이나 접점 손상 등으로 아크가 발생하는 상황일 수 있어 주의해야 합니다. 소음의 발생 위치를 확인하고 설비의 발열이나 변색 흔적도 함께 살펴야 합니다. 다만 활선 상태에서 내부를 직접 만져서는 안 되며, 안전하게 전원을 차단한 뒤 자격을 갖춘 담당자가 점검해야 합니다.

    채택 보상으로 222베리 받았어요.

    채택된 답변
  • 안녕하세요. 김경환 전기기사입니다.

    전자접촉기 투입 시 큰 소음이 발생하면 접촉기의 전자석 진동이나 전동기 기동전류에 따른 차단기 내부 부품 이상을 의심해 볼 수 있습니다. 전자접촉기에서 짧은 작동음이 나는 것은 정상일 수 있지만, 차단기에서 큰 충격음이나 반복적인 소음이 발생한다면 주의가 필요합니다. 이는 접촉기 코일 전압 저하, 철심 접촉면의 이물질, 차단기 접점의 손상, 단자 접속 불량 등을 의심해 볼 수 있습니다. 소음 발생 위치를 구분하고 제어전압, 기동전류, 단자 발열 및 접속 상태를 점검해 보는 것이 필요합니다.