직류 제어전원 회로에서 지락이 발생하면 어떻게 확인할 수 있나요?

변전설비나 제어반에는 차단기 트립과 제어장치 동작을 위해 직류 제어전원을 사용하는 경우가 있습니다. 이 회로에서 한쪽 극이 대지와 접촉해 지락이 발생하더라도 즉시 차단기가 동작하지 않을 수 있다고 들었습니다. 직류 제어전원 지락이 위험한 이유와 현장에서 확인하는 방법이 궁금합니다.

2개의 답변이 있어요!

  • 안녕하세요. 최광민 전기기사입니다.

    직류 제어전원은 일반적으로 비접지 방식으로 구성되는 경우가 있어 한쪽 극에서 지락이 발생해도 즉시 전원이 차단되지 않을 수 있습니다. 그러나 반대쪽 극에서도 추가 지락이 발생하면 회로 단락이나 오동작으로 이어져 차단기 트립 등 중요한 제어기능에 영향을 줄 수 있습니다. 점검 시 지락 감시장치의 경보와 양극·음극의 대지전압을 확인하고, 회로별 분기 차단을 통한 고장 구간 확인은 설비 절차에 따라 안전하게 진행해야 합니다.

    채택 보상으로 168베리 받았어요.

    채택된 답변
  • 안녕하세요. 김경환 전기기사입니다.

    직류 제어전원 회로의 지락은 일반적으로 양극 또는 음극 중 한쪽이 대지와 접촉해 전류가 흐르는 상태를 말합니다. 직류 제어회로는 한쪽 극이 지락되더라도 다른 극과 대지 사이의 전압 관계가 유지되면 차단기가 즉시 동작하지 않을 수 있습니다. 하지만 반대쪽 극에서도 추가 지락이 발생하면 대지를 통해 단락 경로가 형성되어 차단기 오동작이나 트립, 투입 회로의 기능 상실로 이어질 수 있습니다. 현장에서는 먼저 직류 배전반의 지락 경보와 절연감시장치 상태를 확인하고 양그과 대지 사이, 음극과 대지 사이의 전압을 각각 측정하면 어느 극이 절연이 저하 되었는지 판단하는데 도움이 됩니다.