MCC 제어반에서 접촉기는 투입되는데 전동기가 기동하지 않는 이유는 무엇인가요?

MCC 제어반에서 기동 버튼을 누르면 접촉기가 투입되는 소리는 들리고 보조접점 상태도 변하지만, 전동기는 회전하지 않는 경우가 있습니다. 이때 제어회로는 정상적으로 작동하는 것처럼 보이지만 주회로의 전원 공급이나 보호기기, 전동기 자체에 문제가 있을 수 있습니다. 접촉기 투입과 실제 전동기 기동은 어떤 차이가 있으며, 차단기와 EOCR, 주회로 접점 및 전동기 권선을 어떤 순서로 점검해야 하나요?

1개의 답변이 있어요!

  • 안녕하세요. 박현민 전기기능사입니다.

    MCC에서 접촉기가 투입되더라도 주회로를 통해 전동기에 정상적인 전원이 공급되지 않으면 전동기는 기동하지 않을 수 있습니다. 접촉기 코일과 보조접점은 정상이어도 주접점이 마모되거나 접촉 불량이 발생하면 전원 공급이 끊기거나 결상 상태가 생길 수 있으며, 차단기 접점 이상이나 단자 풀림, EOCR의 출력접점 및 보호회로 구성 문제도 원인이 될 수 있습니다. 먼저 제어반의 차단기와 EOCR 트립 표시, 운전 지령 및 인터록 상태를 확인하고, 전동기 기동 시 주회로에 전원이 정상적으로 공급되는지 점검해야 합니다. 전압과 전류 측정은 자격과 권한을 갖춘 작업자가 적절한 보호구와 안전 절차를 갖춘 상태에서 실시해야 합니다. 전동기에 전원이 정상적으로 공급되는데도 회전하지 않는다면 전동기 권선의 단선이나 결상, 축 고착, 펌프 또는 팬의 기계적 걸림 등을 확인해야 합니다. 전원을 차단하고 잠금·표찰 등 안전조치를 실시한 후 축의 회전 상태와 권선 저항을 점검하면 기계적 문제와 전기적 문제를 구분하는 데 도움이 됩니다. 접촉기가 투입되는 소리만으로 주회로까지 정상이라고 판단하지 말고, 제어회로와 주회로를 나누어 확인하는 것이 중요합니다.