배선용 차단기의 션트 트립과 부족전압 트립은 어떤 차이가 있나요?

전기 설비의 배선용 차단기에는 외부 신호나 전원 상태에 따라 차단기를 개방하는 보조 장치가 설치될 수 있습니다. 션트 트립과 부족전압 트립은 모두 차단기를 떨어뜨리는 기능을 하지만 작동 방식에는 차이가 있습니다. 두 장치의 동작 원리는 무엇이며, 유지보수 과정에서 어떤 사항을 확인해야 하나요?

2개의 답변이 있어요!

  • 안녕하세요. 김경환 전기기사입니다.

    션트 트립은 외부에서 차단 신호가 들어오면 전자석에 전원을 공급하여 차단기를 강제로 개방하는 방식이며, 부족전압 트립은 공급전압이 일정 수준 이하로 떨어지거나 전원이 끊기면 차단기를 개방하는 방식 입니다. 션트 트립은 화재수신기나 비상정지 회로 등 외부 제어 신호에 의해 동작을 하며, 부족전압 트립은 전원 상실이나 저전압 상태 대응하는 것이 특징이라고 볼 수 있습니다.

  • 안녕하세요. 박현민 전기기능사입니다.

    션트 트립은 외부에서 정해진 전압의 개방 신호가 입력되면 차단기를 강제로 개방하는 장치입니다. 반면 부족전압 트립은 공급 전압이 설정된 기준 이하로 떨어지거나 전원이 끊기면 차단기를 개방하는 방식입니다. 점검할 때는 각 트립 장치의 정격전압과 제어전원 상태, 배선 및 실제 차단 동작을 확인해야 합니다. 특히 부족전압 트립은 제어전원 복구 후에도 차단기가 자동으로 투입되지 않을 수 있으므로 재투입 조건과 안전 인터록을 함께 확인해야 합니다.