배전반 내부의 온도는 정상인데 특정 케이블만 뜨거워지는 이유는 무엇인가요?

배전반 전체의 온도는 정상 범위인데 특정 케이블이나 케이블 단자만 주변보다 뜨거워지는 경우가 있습니다. 주변 온도가 높지 않은데도 일부 케이블에서 발열이 집중되는 이유는 무엇인가요? 케이블의 허용전류 문제와 단자 접속 불량을 구분하기 위해 어떤 항목을 확인해야 하는지 궁금합니다.

2개의 답변이 있어요!

  • 안녕하세요. 최광민 전기기사입니다.

    특정 케이블의 발열은 과도한 부하전류, 케이블 굵기 부족, 단자 체결 불량 또는 접촉저항 증가 때문에 발생할 수 있습니다. 특히 단자 접속부의 저항이 커지면 전류가 흐를 때 해당 지점에 열이 집중될 수 있습니다. 현장에서는 케이블에 흐르는 전류와 규격, 포설 상태, 단자부의 변색 및 온도 분포를 확인해야 합니다. 접속 불량이 의심되면 전원을 차단한 뒤 체결 상태를 점검하고, 케이블의 허용전류와 설치 조건이 적절한지도 검토해야 합니다.

    채택 보상으로 214베리 받았어요.

    채택된 답변
  • 안녕하세요. 김경환 전기기사입니다.

    배전반 전체 온도가 정상이라고 하더라도 특정 케이블은 과전류나 접속부의 접촉저항 증가로 인해서 국부적인 발열이 발생할 수 있습니다. 먼저 실제 부하전류가 케이블의 허용전류를 초과하는지 확인해 보시고, 케이블 굵기와 포설 방식, 주변 케이블의 밀집도도 점검해 보는 것이 좋습니다. 특히 단자 체결이 느슨하거나 접촉면이 부식되면 저항이 증가해 접속부에 열이 집중될 수 있습니다. 열화상 측정으로 발열 위치를 확인해보고, 상별 전류와 단자 온도를 비교하면 원인을 구분하는데 도움이 될 수 있습니다.